stanley12 pisze:\(\displaystyle{ I=\frac{1200W+200W+20}{230V}=6,17A}\) czy o to chodzi?
Świetnie. Trzeba tylko dodać komentarz, że współczynniki mocy odbiorników są prawie równe jedności i będzie ok. Jeszcze trzeba mieć na uwadze, że odbiorniki (przynajmniej żarówki i suszarka=grzałka + wentylatorek) pobierają prąd nieodkształcony. Teraz stosujemy: i w tabelach sprawdzamy jaka jest obciążalność prądowa długotrwała dla danego przekroju, w zależności od wielu czynników (sposobu ułożenia, temperatury otoczenia, rodzaju izolacji itd.).
Możesz poszperać w internecie (jeśli nie chcesz płacić za normę), możesz zajrzeć do "Poradnika Inżyniera Elektryka" (3 tomy) albo "Instalacje Elektryczne" Henryk Markiewicz itd.

Kod: Zaznacz cały

http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf
.