Natężenie prądu

Post autor: TeoMaster »

Zasadniczym elementem bezpiecznika topikowego jest drucik, który topi się, jeśli gęstośc natężenia przepływającego przezeń prądu przekracza \(\displaystyle{ 100 \frac{A}{mm^{2}}}\) . Średnica drucika wynosi \(\displaystyle{ 0,5 \ mm}\). Przy jakim natężeniu prądu płynącego przez bezpiecznik obwód zostanie przerwany ?
Kamilekzmc
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 298
Rejestracja: 6 paź 2008, o 21:08
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Zamość
Podziękował: 5 razy
Pomógł: 73 razy

Natężenie prądu

Post autor: Kamilekzmc »

z tego \(\displaystyle{ 100 \frac{A}{mm^{2}}}\) można wyprowadzić wzór! oznaczy to sobie przez k. a wiec \(\displaystyle{ k= \frac{I}{S}= \frac{I}{\pi \cdot r^{2}}}\) z tego \(\displaystyle{ I=k \pi \cdot r^{2}}\)